  随着人们对生活舒适度要求的提高,多联机因其节能、安装简易等优点,被越来越多地使用,特别是办公楼、别墅、大户型的住宅等。办公楼的多联机室外机多被安装在屋面,别墅、大户型的住宅的多联机室外机多被安装在室外平地或设备阳台等。但因安装人员对安装规范不熟悉或因空间有限,多联机室外机的安装无法满足要求。现将多联机室外机的安装要求总结,提供给大家参考。% {8 f) |; k* X
  1 [0 E( g+ o5 z! }' n
  一、室外机基础
! Z8 c0 |2 Z! j0 Q  d8 C
  7 Q- I8 h9 V+ x2 ^" y, l
  1、室外机基础最好采用混凝土基础,也可以采用型钢基础,采用型钢基础要做好防腐工作。
( M# _6 B$ Q( g8 i' N  I+ W  
) l1 ?2 g& J, y. q  2、基础高度要考虑到雪埋深度、排水、保温层厚度等,一般应高出地面150-200mm。
/ P2 Z- F' E  u  
3 }7 }4 z9 C9 Y$ a: ?  W7 Q  3、基础表面应水平,承重不低于机组重量的四倍以上。
& L; `' s) p9 _* V* G. k$ L  
6 w- g; i$ m1 x: C5 x2 m% u, Q  4、基础四周应留有排水沟,以利于室外机化霜水的排放。
% d) ~  ]/ o: d2 p  1 ]4 i$ _% |! N) x
  5、室外机基础设在屋顶时应协调土建方作好防水工作。
2 S9 z$ R4 d; F  
1 c0 G" K  G! @0 ?. G0 X8 o  二、室外机安装位置选择
2 d( y9 A/ w' R# B; e# X  
+ O6 q1 L% `) ?6 m+ U3 Q  1、安装位置应足以承受外机的重量和振动,特别是外机集中放置时,要考虑到其运转时产生振动对建筑结构产生的影响。
; b7 C2 }3 U. L5 n. Z* ]3 N4 d5 K7 d  
) T1 e, e9 {3 U+ r: J; N) X5 y  2、机组噪声和振动不会对居民和环境造成影响。
) Z& `$ J& z# K9 w: q6 w  
7 A3 v2 R7 w7 z% ?/ I1 B9 j  3、机组周围应尽量满足进风、出风需要,通风顺畅,散热良好,机组上方2m内不应有障碍物,否则应加设导风管。7 e  I: ?/ W/ w& ~' f
  
4 t$ }. d; p7 z# `" k$ S  4、机组周围应留有0.5米以上的维修空间,四周障碍物高度不得超过800mm。
# j/ p4 a+ M, i5 K8 ]  ?( ~6 k4 z  " H: s+ b( p" A: f- p
  5、机组周围没有易燃、易爆及腐蚀性气体;没有热源及排油烟口;无高压线、变压器、发射塔等电磁干扰源。
, O6 z8 |% X0 Q' d' [+ W    b- K0 o" B3 t  X! J/ C( P6 c& g
  三、室外机安装; d8 m! I( q1 U
  5 B4 f/ y9 m0 U4 `5 z/ E# W/ `& e
  1、机组吊装运输时应保持直立,不得倾倒,否则会导致机组损坏。( z, j! u& x  |+ [+ B
  
$ X4 L。 g6 Y' V5 }。 h3 k  @  2、机组开箱检查是否有漏油和损伤现象,检查随机附件和技术资料是否齐全并交专人保管。
+ t/ n) c9 a( U& ^  
。 B5 C2 v- l4 K  U5 \( l7 i  3、室外机应摆放整齐,面板朝向一致。, _; |& ~$ q. o
  
; Y& U% X, j5 x' z( G! b9 D5 w  4、机组与基础之间加10mm厚的减振橡胶,机组与基础用螺栓固定。% P$ ^: b: E" C. x4 g& B
  
( H/ q# }2 I8 z8 o  5、同一行外机间距在20mm以上,施工现场条件允许,考虑到散热效果和检修方便可适当增大到200mm。两行外机间应留有1000mm以上的维修空间。. F' Q1 t4 q: V- \
  
( O! s- F/ j/ A4 L  6、外机与冷媒管焊接时,对机组截止阀采取冷却措施,防止焊接的高温损坏阀体内的密封材料。" `9 i! K* H& z1 y3 S5 ?7 |+ I4 V
  
9 L+ K1 A。 `) |4 h  j  7、机组上方2米内有障碍物时,加装导风管将排风引出。$ a: Y$ y/ M4 Q1 ?7 t$ m
  
- r6 N# W2 J! |7 q" a4 T  8、室外机原则上不允许安装在有百叶窗封闭的空间内,若必须安装的话,则叶片间距应≥30mm以上,百叶倾斜角在0—15度内,且尽量加大百叶窗的面积。
。 T( z, i0 l& f8 @  
( _) z4 [% [9 ?1 ]8 C# Q  四、室外机汇总管、分歧管安装3 x9 a' E, C$ i" I( h, z7 \+ A
  
8 e- r* {! u* j# V' l4 j  1、室外机汇总管、分歧管应采用随机附带的合格产品,绝对不允许使用三通配件和现场焊接三通。
7 a, p% D& w: ~: |3 f0 s' ^  . g3 A  ^; `+ |/ M8 f* T: J
  2、汇总管、分歧管的型号及流量应符合机组性能和设计要求。
1 t1 g5 p( H6 \; v3 z  1 n! l% @& f6 s; v, E& I! D  J# H+ O8 y
  3、第一汇总管(最大汇总管)应离主机最近,第一汇总管到末端子机的配管长度≤5米,两外机之间均油管长度≤5米。( Z+ {# Q0 y% ]1 ?$ `5 e, R
  " `4 }# n) W1 {) `# w3 R! ^
  4、汇总管、分歧管保温使用随机附带的材料进行保温,以确保保温效果。